智能控制面板RE超标,求解答
2021-11-19 16:02
- EMC&可靠性设计
- 30
- 5079
没有解决哦。。。只要通讯了,RE就超标了
没有。。。。。。。
磁环只对100M以下的有用
30号去实验室,验证几个方案,看看行不行。如果OK了,就和各位分享一下 ...
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
啊啊啊啊 啊 好烦啊
在面板网口位置增加一颗共模,100M以下的问题已经解决,现在新出来个问题,875M的超标4个db ...
transformer硬件只用了一家的,现在申请了别家的试试。网线我们是放在暗室里面的只要接上网线就会有问题 ...
每天过来看一眼
废了。。。。
看来没有大佬理我啊
100M和1G问题已解决,又出现其他问题,我不活了
大佬们 。。。。你们都在潜水吗
没人吗
如能解决,必有回报,QQ:356353715
有没有大佬帮忙看看啊
辐射骚扰为改进
2019-2-20 11:45
- EMC&可靠性设计
- 10
- 1701
为啥我发的还带图的,没人帮我看看呢
我也遇到了RE超标的问题,现在正在整改当中,上图看看呗,互相交流一下