关于MCP2515和SJA1000之间通信的问题
2019-11-26 14:48
  • 工控、机电一体化
  • 5
  • 5705
  CAN总线是自动仲裁的,不需要软件crc校验。 所有不通can控制器互相通讯要注意的是波特率的匹配。 ...  
老人请教CAN怪问题
2011-3-9 20:40
  • 工控、机电一体化
  • 1
  • 2596
  应该是不同的CAN控制器波特率的误差引起的。 例如:SJA1000典型外部晶振是16M,而c8051F040是22.1184M 对CA ...  
选择总线
2011-3-11 18:28
  • 工控、机电一体化
  • 5
  • 2383
  可以用多级中继器,110*110,一万多个节点,娃哈哈哈,我做的一个网络有500个节点,单个节点成本在30-40元 ...  
MCP2510 CAN求助
2011-3-17 09:38
  • 工控、机电一体化
  • 5
  • 3900
  把发送间隔调长些,比如1秒钟发送一帧,虽然波特率相同,采样点设置不一样也可能导致错误,CAN波特率误差在5%以 ...  
CAN通信问题
2011-1-3 22:48
  • 工控、机电一体化
  • 3
  • 2887
  波特率设置的问题,很明显两个节点波特率不一致。  
大家碰到过这样的现象吗?
2011-1-21 12:28
  • 工控、机电一体化
  • 9
  • 3036
  在4楼不是说了么? 发送缓冲区被覆盖了 除非你使用"夭折命令",即:当节点未发送完成,可以通过检测寄存器得到. ...  
  网络中不能存在相同ID的节点.  
  如果是发送很频繁,导致一个节点发送完毕另一个节点还没发出,新的报文又来. 会产生发送错误如果错误太多则导 ...  
can发送的同时接收数据,但是程序跑飞
2010-12-23 13:47
  • 工控、机电一体化
  • 2
  • 3251
  CAN总线是自动仲裁的,总线上同一时间只有一个节点在发送 你确定是程序跑飞么?还是CAN总线关闭? ...  
can波特率问题求助
2011-1-24 13:59
  • 工控、机电一体化
  • 7
  • 3464
  都试一下吧,还是要跟你实际使用环境来看的. 用阻值低的屏蔽双绞线.  
  82250是用在低速上面的,tja1050是高速常用的。 可能是波特率设置有误差,建议重新计算波特率,采样点位置 ...  
怎样验证CAN有没有在收发?
2010-12-4 10:13
  • 工控、机电一体化
  • 4
  • 2838
  至少要有两个节点才能调试.你手里有两个板子那最好,一个做发送,另一个接收,用LED指示接收成功或发送成功. ...  
讨论一个板上的两个CAN节点共享一个收发器的可能性
2010-9-17 09:59
  • 工控、机电一体化
  • 7
  • 3513
  有什么意义么?一个收发器就意味着同一个物理层。  
CAN与485有什么区别??
2010-8-25 16:30
  • 工控、机电一体化
  • 4
  • 6455
  最主要的是:CAN是广播式. 485是主从式.  
can总线错误处理
2013-1-22 16:35
  • 工控、机电一体化
  • 18
  • 5662
  我在4楼写了啊,经常去检查错误寄存器,如果超过某个值就清空错误寄存器或者重新初始化sja1000. ...  
  重新上电就是硬复位. 初始化就是软复位. 结果是差不多的,难道你准备运行一段时间自动重启? ...  
  不重新复位的情况下,因为物理条件干扰或者不稳定,sja1000的错误寄存器会检测出很多错误,当错误数超过255时, ...  
请教一个CAN问题
2010-7-28 12:30
  • 工控、机电一体化
  • 3
  • 2421
  是线缆的问题,最好是用屏蔽双绞线,2元一米的就行. 普通平行线阻抗太大,距离稍远速度较快就完蛋. 建议: 1.查 ...  
USBCAN-II 双路CAN调试分析仪 USB转CAN
2011-3-3 12:16
  • 工控、机电一体化
  • 12
  • 8877
  外形很像zlg的一代分析仪,名字跟2代很象......  