远程IO模块和PLC(可编程逻辑控制器)的连接涉及多个方面,包括硬件准备、软件配置、接线方法以及注意事项等。 PLC品牌大多分为国产、欧系、美系、日系。国产PLC主要有汇川、台达、和利时、信捷等品牌;欧美系PLC以西门子、施耐德、罗克韦尔(A-B)等,日系有三菱、欧姆龙等。但无论选用任何型号的PLC,需要注意的是都需确保PLC具有支持远程IO模块通信的接口和功能。 以下是对远程IO模块和PLC连接的通讯方案举例: 一、方案设计 方案设计是基于Modbus RTU协议实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为西门子S7-1200 PLC,利用无线通讯终端连接从站I/O信号实现无线通讯。具备输入和输出开关量及模拟量信号功能,实现无线RS485通讯。 二、硬件准备 主站设备:西门子S7-1200 PLC × 1台 从站设备:I/O信号(模拟量、开关量) 无线设备:DTD433FH CX 2块(满足与西门子、三菱、AB、汇川、台达等PLC配套,还可以与PLC、DCS、智能仪表、泵阀及传感器等设备组成无线测控网络,代替有线RS485网,实现无线自组网通讯。) 主站通讯接口:Rs485接口 从站接口:I/O接口 通讯协议:Modbus RTU协议 三、接线方式 1. PLC与PLC远程IO模块的接线 使用DTD434MC的RS485口与西门子S7-1200 PLC串口连接。 2. DTD433H、DTD433F的接线 ① DTD433H的I/O接口与从站设备连接 ② DTD433F的I/O接口与从站设备连接 四、设备配置 1. S7-1200 PLC组态 主站写指令,调用Modbus_master指令,如下图配置参数。 注:读取1号从站DTD433HC的开关量输入信道#1 主站读指令,调用Modbus_master指令,如下图配置参数。 注:给1号从站DTD433HC下发控制输出命令 测试说明 S7-1200的I0.0闭合 对应433H信道#1输出 S7-1200的I0.1闭合 对应433H信道#2输出 S7-1200的I0.2闭合 对应433H信道#3输出 S7-1200的I0.3闭合 对应433H信道#4输出 433H的信道#1输入 对应S7-1200的Q0.0 433H的信道#2输入 对应S7-1200的Q0.1 433H的信道#3输入 对应S7-1200的Q0.2 433H的信道#4输入 对应S7-1200的Q0.3
|