室外公共广播系统广泛应用于城市广场、公园、学校、工业园区、景区、交通枢纽等场所。由于其设备多布设在室外或边缘环境,易受雷电感应、电磁干扰、电源过压等浪涌因素影响,极易导致广播系统损坏、失真或中断。为保障系统的连续性和稳定性,科学部署浪涌保护器(SPD)成为关键。
地凯科技将从公共广播线路的特点出发,深入分析浪涌类型、防护需求、SPD选型参数,并提供多个工程级别的布防方案,全面满足国标《GB/T 18802.21-2016》《GB50343-2012》《GB50311-2016》相关规范要求。
二、室外公共广播线路面临的浪涌威胁
室外广播系统中,最常见的浪涌干扰来源有以下几类:
雷电感应浪涌(感应雷)
当雷电在附近释放能量时,会在敷设较长或未屏蔽的广播线路中感应出数千伏至数万伏的过电压,尤其是在高架杆布线或裸露桥架中更常见。
雷击直击或反击浪涌(直击雷或接地电位反击)
雷击建筑物避雷针或附近设施后,通过接地系统引起地电位抬升,反向传导至广播系统。
电力系统浪涌
包括电网切换、配电负载波动、大型设备启停时引起的瞬间电压扰动,尤其对广播电源放大器及音源主机威胁极大。
静电与工频暂态干扰
由设备误操作、施工扰动或感应放电引起,虽电压较低但频繁发生,易损伤前端音频接口芯片。
三、公共广播系统浪涌保护需求分析
根据系统结构,广播系统主要防护对象包括:
广播功放主机,AC电源接口,220V AC,三相或单相供电,电源线路浪涌、雷击干扰
室外扬声器线路,模拟音频信号,70V/100V,远距离双绞线/屏蔽线,感应雷浪涌、地电位反击
控制传输接口,RS485/232,±5~±15V,弱电信号,静电感应、电磁干扰
网络广播模块,RJ45 5V TTL 或 PoE,TCP/IP数字信号,雷击感应、电源侧回击、感应雷
四、地凯科技浪涌保护器(SPD)选择方案
1. 电源线路SPD选型
适用于广播主机电源、功放等设备供电侧。
产品类型:电源型SPD(交流一级或二级)
安装位置:配电箱内或设备前端接线端
参数要求(参考GB/T 18802.1-2011):
标称电压(Un),AC 220V / AC 380V
最大持续工作电压(Uc),≥275V AC(三相为420V AC)
标称放电电流(In),≥20kA
最大放电电流(Imax),≥40kA(室外环境建议达60kA以上)
响应时间(t),≤25ns
模块类型,可更换型/失效指示
断路能力,内置熔断器或配套SCB后备保护器
推荐型号:DK-40Y/385、DK-60Y/385(广西地凯)、DS240等
2. 扬声器线路SPD选型(70V/100V线路)
适用于广播主机至扬声器的功率输出线路
产品类型:信号型SPD(音频功率线路)
安装位置:扬声器前端接入点、末端接线柱、广播主机输出端
最大持续电压(Uc),≥150V(依据广播线路输出电平70/100V选型)
限制电压(Up),≤250V
最大放电电流(Imax),≥10kA
响应时间(t),≤25ns
通流能力,对地差模均需保护
连接方式,两端串联或并联/接地型
推荐型号:DK-DA275/2、DEHN DPRO AA HF等
3. 控制信号SPD选型(RS485/232)
适用于室外广播系统中的中控、分区、远程控制模块
产品类型:数据通信型SPD
安装位置:控制室出口、通信模块、传输线路两端
工作电压(Un),±12V
限制电压(Up),≤30V
标称放电电流(In),≥5kA
连接方式 二线或四线端口,差模+共模保护
接口类型 RJ11/接线端子
推荐型号:DK-485、OBO D-Sub 485 SPD模块
4. 网络型广播(IP广播)SPD选型
适用于网络广播模块、室外PoE摄像头/喇叭
产品类型:以太网防雷器(RJ45口)
安装位置:接入交换机前、室外模块前端
数据速率 ≥100Mbps(建议支持千兆)
工作电压(PoE),5~60V DC
限制电压(Up),≤60V
通流能力(Imax),≥2kA(对每对线)
针脚保护 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 全保护
外壳类型 金属屏蔽壳体+接地
推荐型号:DK-ETH1000、雷迅TLP-RJ45、浪拓LT-RJ45-Cat6等
五、地凯科技具体部署方案举例
方案一:市政广场广播系统浪涌防护部署
应用背景:主控室与50多个柱式喇叭通过100V线路传输信号,铺设距离约300米,沿地面明管。
防护部署:
主控室:
配电箱加装 DK-60Y/385 电源SPD
主控广播主机音频输出端加装 DK-DA100V/2 音频SPD
控制模块RS485总线加装 DK-485
每个喇叭前端接线盒处:
接入 DK-DA100V/2 音频SPD,接地引至同一接地网
接线盒就近设置10Ω以下接地体(不少于Φ12接地棒2根)
特点:形成首尾防护+局部接地泄放,有效解决雷电感应+地电位反击双重问题。
方案二:校园网络广播系统SPD解决方案
应用背景:校园采用IP网络广播系统,室外广播箱通过PoE交换机供电控制。
防护部署:
弱电机房主控设备前:
配电加装 DK-40Y/385 电源SPD+SCB后备保护器
交换机网口前加 DK-ETH1000 网络型SPD
控制信号与RS485接口加 DK-485
各广播箱前端:
RJ45网口加装 DK-ETH1000,或选用浪拓LT-PoE防雷器
防雷器与接地铜排可靠连接,接地电阻≤4Ω
效果:避免雷击通过网络回路对交换机主控造成系统性瘫痪,PoE设备电源与数据双路保护。
方案三:景区广播塔集中功放远程布线方案
应用背景:广播主机设于观景台下方机房,通过多对屏蔽电缆控制山腰多路广播设备。
布防策略:
观景台主控室:
AC380V总配电箱设 DK-80Y/385 电源SPD
每路功放通道并联 DK-DA100V/2
所有设备共用接地网,接地电阻<
室外公共广播线路的浪涌防护是一项系统工程,必须遵循“综合防护、分区防护、等电位连接、良好接地”的基本原则,并依据GB 50057, GB 50343, GB/T 18802.21 等国家标准进行设计和施工。科学选择和正确安装适用于定压广播线路的专用SPD是防护的关键环节,需重点关注 Uc, In, Up, IL, 安装位置和接地质量。