测试设备与参数
西门子PLC型号:S7-1200 × 2台 上位机:WinCC7.4 × 1台 PLC无线通讯终端——DTD418MB × 3块 主从关系:1主2从 通讯接口:RJ45接口 供电:12-24VDC 通讯协议:ModbusTCP/IP协议 传输距离:100米,1KM 本方案以WinCC和2台西门子S7-1200 PLC为例,在ModbusTCP/IP协议下实现无线以太网通信实现过程。 在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备,用户无需更改程序。 接线方式1.上位机与DTD418MB接线 用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。 2.PLC与DTD418MB接线 用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。 WinCC参数设置及测试界面1.打开变量管理 2.添加新的驱动程序 3.添加2个不同地址的PLC 其中的“192.168.2.11”是cpu的ip地址。如果有多台PLC IP地址不同即可,需要在同一个局域网内。 4.添加相应的变量名称和地址 5.画面设计 6. 画面控件与变量的关联 PLC参数设置1. 编写一个启停程序 其中Q0.2和Q0.3是起保停 2. PLC的IP地址设置 3. 将程序下载到PLC 测试方法1. 用WICC的Q0和Q1按钮控制PLC对应的Q点,同时在WINCC上监测Q点输出。 2. 给PLC的I点输入信号,看WINCC是否有监测到相应点的信号 3. 通过给PLC相应寄存器写入数值,看WINCC是否有对应的数值
|