今天不聊理论!直接上硬货。以西门子PLC为例,跟大家分享一下上位机连接不上PLC时,该如何去排查。 1.网络检查 确保上位机和PLC之间的网络连接正常,可以通过ping命令检查网络连通性。 如果Ping不通,那就首先检查IP地址设置是否正确,其次确保上位机和PLC处于同一网段。 以及确认防火墙设置是否允许通信,有时防火墙可能会阻止TCP/IP通信。 如果可以Ping通,那么我们进入下一步。 2.TCP连接检查 上位机与西门子PLC通信一般都是走S7通信协议,S7通信协议是基于TCP/IP的,西门子PLC作为TCP服务器,端口号是102,上位机作为TCP客户端。 我们开始尝试使用网络调试助手或工具进行TCP连接测试。看看能不能连接上。 西门子PLC的102端口是自动开放的,并且没有被防火墙阻止。一般情况下,如果可以Ping通,一定是可以连接上的,除非IP地址弄错了。 如果可以连接上,那么我们进入下一步。 3.读取PLC数据 如果连接成功,尝试读取PLC的M区(内存区)数据,以确认PLC是否处于运行状态。 如果M区读取失败,检查PLC是否处于Run状态,是否勾选了允许远程Put/Get选项,以及检查M区是否读太大和CPU的通信负载是否偏小 如果M区读取正常,那么我们进入下一步。 4.读取DB区数据 如果M区读取正常,尝试读取DB区(数据库区)数据,确保读取的地址和范围正确。 如果DB区数据读取失败,检查DB存储区是否已正确创建,以及是否取消了DB优化的块访问和读取的地址是否在DB范围内 此外,如果可以读到数据,但是值不对,那就是数据解析的问题了。 5.硬件故障检查 检查PLC的通信口是否损坏,必要时进行更换或修复。 确认上位机和PLC的硬件兼容性,必要时更换硬件部件。 6.程序逻辑检查 检查PLC的程序逻辑是否正确,是否存在逻辑错误或代码Bug。 检查上位机的程序是否正确编写,版本是否匹配,以及网络环境是否良好。 通过以上步骤,可以排查出上位机无法连接PLC的问题,并采取相应的措施进行维护。 7.无线通讯测试 本方案以上位机和PLC为例,介绍上位机与PLC的无线通信实现过程。 -特别注意- PLC需处于RUN模式,经济型CPU(如S7-200 SMART CR40)不支持编程口通信,需改用网口。遇到复杂情况时,可尝试用同一台电脑连接其他同型号PLC,快速定位是上位机还是PLC的问题。 建议从检查物理连接开始,逐步验证通信参数,最后排查软件设置。大多数连接问题都源于端口号/IP地址不匹配,保持耐心逐步排查即可解决。
|