linjinming2000|  楼主 | 2025-5-31 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用JLINK可以全速运行,但是一旦停下来一段时间然后再运行就提示:Colud not Stop Cortex-M Devide,然后退出仿真,请问该怎么处理这个问题,谢谢?

使用特权

评论回复
沙发
caigang13| | 2025-6-2 10:02 | 只看该作者
好像克隆版的jlink都这样,不是很稳定。

使用特权

评论回复
板凳
linjinming2000|  楼主 | 2025-6-2 20:01 | 只看该作者
不知道DAPLINK有没有这个问题,买了个正点原子的仿真器,过几天到了试试看

使用特权

评论回复
地板
EuphoriaV| | 2025-6-6 12:36 | 只看该作者
确认JLINK与目标板连接稳固,无松动或接触不良。尝试更换USB端口或使用不同线缆

使用特权

评论回复
5
Freeandeasy| | 2025-6-6 13:41 | 只看该作者
目标板复位,检查目标板复位引脚(RESET)是否虚焊或连接错误,确保复位电路正常

使用特权

评论回复
6
MahalKita| | 2025-6-6 15:09 | 只看该作者
BOOT引脚:确认BOOT0/BOOT1引脚配置正确(如BOOT0接地,BOOT1悬空或接地),避免进入非调试模式。

使用特权

评论回复
7
MercuryStar| | 2025-6-6 16:24 | 只看该作者
从SEGGER官网下载最新驱动,卸载旧版本后重新安装。

使用特权

评论回复
8
flechazo| | 2025-6-6 19:01 | 只看该作者
若固件损坏,需重新烧写。可通过SAM-PROG等工具按官方步骤操作。

使用特权

评论回复
9
across往事| | 2025-6-6 20:19 | 只看该作者
调试时关闭看门狗,避免因未及时喂狗导致系统复位。

使用特权

评论回复
10
Betty1299| | 2025-6-7 07:26 | 只看该作者
查看接口类型,确认Keil中调试接口设置为SWD或JTAG,与硬件一致

使用特权

评论回复
11
Betty1299| | 2025-6-7 07:26 | 只看该作者
查看接口类型,确认Keil中调试接口设置为SWD或JTAG,与硬件一致

使用特权

评论回复
12
vevive| | 2025-6-7 09:11 | 只看该作者
检查目标板时钟配置是否正确,避免因时钟异常导致调试失败。

使用特权

评论回复
13
Ustinian| | 2025-6-7 11:06 | 只看该作者
在Keil中,尝试降低调试速度或优化调试设置,减少对目标板的干扰。

使用特权

评论回复
14
BetrayalNO| | 2025-6-7 12:52 | 只看该作者
若JLINK硬件损坏,需更换或联系SEGGER售后维修。